電抗器的電抗率K值的確定如在系統中存在的諧波不可忽視時,應查明供電系統的背景諧波含量,然后再合理確定K值。為了達到抑制諧波的目的,電抗率的配置應使用電容器接入處綜合諧波阻抗呈感性。當系統中電網背景諧波為5次及以上時,這時應配置電抗率為(4.5~6)%。電網的一般情況是:5次諧波最大,7次次之,3次較小。因此在工程中,選用K=4.5%~6%的電抗器較多,國際上也通常采用。配置6%的電抗器抑制5次諧波效果好,但有明顯的放大3次諧波作用。它的諧振點(204HZ)遠離5次諧波的頻率(250HZ),裕量較大。配置4.5%的電抗器對3次諧波放大輕微,因此在抑制5次及以上諧波,同時又要兼顧減小對3次諧波的放大,在這種情況下是適宜的。但它的諧振點(235HZ)與5次諧波的頻率間距較小。當系統中背景諧波為3次及以上時,應配置電抗率為12%的電抗器。由于近年來不3次諧波源的電氣設備不斷增多,使系統中的3次諧波不斷的增大,尤其是冶金行業這個現象不能忽視。總之配置電抗器的原則是:一定要根據系統背景諧波含量來綜合考慮而確定。

匿名用戶

2022-05-11

電抗根據需要補償容量系統幾諧波決定般情況357諧波3諧波選擇14%電抗率57選擇6%或者7%電抗率。

匿名用戶

2022-05-11

電抗是根據你需要補償的容量和系統里有幾次諧波決定的,一般情況,有3次5次7次諧波,3次諧波選擇14%電抗率,5次7次選擇6%或者7%電抗率,補充:關鍵計算出自己系統的諧波次數。告訴你個計算電抗器慮頻率的公式:根號(100/x) 在乘基波頻率50HZ 。 X就是電抗率。一般來說14% 的電抗率能夠濾除133.6頻率以上的電壓。

匿名用戶

2022-05-11

低壓并聯電容器回路中,采用串聯電抗器抑制諧波,在進行電抗器選擇時,應先查明電容器接人母線處的背景諧波含量或根據實測結果來正確選擇。建議:① 當系統中高次諧波電壓含量較小,電抗器主要用于限制合閘涌流時,可選用電抗率K等于0.1%~1%的阻尼電抗器,但應當注意電容器接人系統時對各次諧波電壓的放大。②對于主要用于抑制5次及以上的高次諧波電壓時,宜選用電抗率K等于4.5%~6%電抗器。但要注意電容器接人系統時對3次諧波電壓的放大。③如為抑制3次及以上高次諧波電壓時,則宜選擇電抗率K等于12%一13%的電抗器。在諧波電壓放大后仍不超過規定值、電容器諧波電壓在允許范圍內的條件下,宜選擇較小電抗率的電抗器,以減小無功容量的損失,并可減少其對低次諧波電壓放大程度。

匿名用戶

2022-05-11

電抗是根據你需要補償的容量和系統里有幾次諧波決定的,一般情況,有3次5次7次諧波,3次諧波選擇14%電抗率,5次7次選擇6%或者7%電抗率,補充:關鍵計算出自己系統的諧波次數.告訴你個計算電抗器慮頻率的公式:根號 (100/x) 在乘基波頻率50HZ。